电工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 310|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

1P+N与2P断路器(或者漏电保护器)有什么区别?

[复制链接]

2017澳门葡京赌侠诗句大全集:志愿者晏明聪说,平日在学校里,他们会向同学们分发防火宣传单等,通过各项活动增强同学们的防火意识。

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

跳转到指定楼层
楼主
微信用户求助:1P+N与2P断路器(或者漏电保护器)有什么区别?
1P+N为:就是单极二线,一个单片空气断路器开关,和一个漏电保护模块组合在一起的开关,火线,零线一起进出组合开关,当漏电发生时漏电模块带动空气开关跳闸,火线和外网电断开,但是零线是不断开的。
以下为1P+N的断路器实物图片

蓝色拔动钮为一组,拔上去为断路器的开(ON),拔下来为断路器关(oFF),左上面黄色按键为漏电试验按钮。
下面图示为2P断路器的实物图片。

可以看到断路器有二根拔上拔下心蓝色拔动钮,钮上将二个钮合为一体来将它们同步开或关,上拔为开(0N),下拔为关(oFF),右上边黄色为试验按钿,上面标注每月试验一次提示。
2P为:二个极的二线式漏电保护断路器,它由2片空气开关加一个漏电模块组合为一体。当漏电发生时漏电时模块带动空气开关2P跳闸,火线、零线都与外网电断开。
上述1P+N和2P断路器的额定工作电流根据实际需要而买,从1A~几十安都有,但外型尺寸均一样,买时请看清上面的标注。

签到天数: 280 天

[LV.8]以坛为家I

沙发
发表于 4 天前 | 只看该作者
单匹漏保接不对对容易产生危险

签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

板凳
发表于 昨天 18:26 | 只看该作者
2P的漏保随便可以接,1P+N的就要分清楚火线和零线,不能接错